          [求助] 这样的本安型接线方式能达到防爆要求吗?

          [复制链接] |关注本帖

          名气评分

          跳转到指定楼层
          1
          发表于 2019-3-9 08:54:46 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式

          马?#29486;?#20876;加入,结交更多化工好友圈

          您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

          x
          现在采用的是接线方式是:本质安全型控制按钮安装在非防爆的按钮盒上(非安全区内)+本质安全型安全栅(安全区)+PLC等等(安全区),公司外部安全检查,专家提出,需要把非防爆的按钮盒改成防爆型的按钮盒,控制按钮比较多,我想问下我之前的那种本安型接线方式能达到防爆要求吗?如果能达到,需要那些验证呢?求有经验的小伙伴给点我意见,非常?#34892;弧?br>

          [email protected]@J(7_CXF_5HC]Y.png (201.24 KB, 下载次数: 0)

          ~7EWBA@IU@J(7_CXF_5HC]Y.png

           

          评分

          参与人数 1财富 +5 收起 理由
          明天要更好 + 5 发起议题

          查看全?#31185;?#20998;

          提示:当前内容由会员 Hx.zky 发布!版权归其所有 仅代表其个人观点 不代表本站立场

          如此内容存在争议或?#22336;?#24744;的权益,可联系我站删除

          名气评分

          2
          发表于 2019-3-9 09:33:52 | 只看该作者
          个人认为不需要防爆型的按钮盒的,因为是本质安全的,即到现场的能量已经限制到安全范围内,为什么现场还要隔爆呢 ?

           

          提示:当前内容由会员 6502855 发布,仅代表其个人观点 不代表本站立场

          名气评分

          3
          发表于 2019-3-9 09:40:05 | 只看该作者
          这个真的是仪表专业的专家吗

           

          提示:当前内容由会员 275340019 发布,仅代表其个人观点 不代表本站立场

          名气评分

          4
           楼主| 发表于 2019-3-9 10:09:16 | 只看该作者
          6502855 发表于 2019-3-9 09:33
          个人认为不需要防爆型的按钮盒的,因为是本质安全的,即到现场的能量已经限制到安全范围内,为什么现场还要 ...

          小伙伴,你好,我现场的接线箱内有端子排,这个是否影响防爆?

          1XDF$TE5_[8%}2~YA_ZGI28.png (517.05 KB, 下载次数: 0)

          1XDF$TE5_[8%}2~YA_ZGI28.png

          9KA8H9HO}14PQLDR85YLV[C.png (488.06 KB, 下载次数: 0)

          9KA8H9HO}14PQLDR85YLV[C.png

          82NWP1NW}[email protected]%4NR4O1.png (390.81 KB, 下载次数: 0)

          82NWP1NW}EI_@893%4NR4O1.png

           

          提示:当前内容由会员 Hx.zky 发布,仅代表其个人观点 不代表本站立场

          名气评分

          5
           楼主| 发表于 2019-3-9 10:10:39 | 只看该作者
          6502855 发表于 2019-3-9 09:33
          个人认为不需要防爆型的按钮盒的,因为是本质安全的,即到现场的能量已经限制到安全范围内,为什么现场还要 ...

          小伙伴,4楼的内容指导一下哦

           

          提示:当前内容由会员 Hx.zky 发布,仅代表其个人观点 不代表本站立场

          名气评分

          6
           楼主| 发表于 2019-3-9 10:11:10 | 只看该作者
          275340019 发表于 2019-3-9 09:40
          这个真的是仪表专业的专家吗

          小伙伴,四楼的内容帮我指导一下,谢谢

           

          提示:当前内容由会员 Hx.zky 发布,仅代表其个人观点 不代表本站立场

          名气评分

          7
          发表于 2019-3-9 11:18:22 | 只看该作者
          1、首先你要明白防爆中本安和隔爆的含义(我感觉你没明?#31069;?#30475;图片这些开关像带220VAC交流电的回路。如果这样,肯定要考虑相对应等级的隔爆形式的控制箱。
          若箱内不存在220交流电,只有干接点和24VDC电。可以往下看:

          2、若回路达到本安指标(从开关、线路、安全栅整条回路达到本安指标),端子排不影响本安性能指标。
            

           

          评分

          参与人数 1财富 +3 收起 理由
          雲目 + 3 积极参与

          查看全?#31185;?#20998;

          提示:当前内容由会员 275340019 发布,仅代表其个人观点 不代表本站立场

          名气评分

          8
          发表于 2019-3-9 11:33:28 | 只看该作者
          我同意专家意见,你的所有回路不可能都是本安回路,属于严重违反安全规范、仪表规范。

           

          提示:当前内容由会员 hfrs 发布,仅代表其个人观点 不代表本站立场

          名气评分

          9
          发表于 2019-3-9 12:01:29 | 只看该作者
          Hx.zky 发表于 2019-3-9 10:10
          小伙伴,4楼的内容指导一下哦

          同意?#26053;?楼和8楼的观点,你这貌似没有隔离啊,没见隔离或安全栅!所以现场必须要用满足相应等级的隔爆要求的箱子了,否则要出大事的哦。

           

          提示:当前内容由会员 6502855 发布,仅代表其个人观点 不代表本站立场

          名气评分

          10
           楼主| 发表于 2019-3-9 14:13:15 | 只看该作者
          275340019 发表于 2019-3-9 11:18
          1、首先你要明白防爆中本安和隔爆的含义(我感觉你没明?#31069;?#30475;图片这些开关像带220VAC交流电的回路。如果 ...

          只存在干接点与DC24V

           

          提示:当前内容由会员 Hx.zky 发布,仅代表其个人观点 不代表本站立场

          名气评分

          11
           楼主| 发表于 2019-3-9 14:16:39 | 只看该作者
          6502855 发表于 2019-3-9 12:01
          同意?#26053;?楼和8楼的观点,你这貌似没有隔离啊,没见隔离或安全栅!所以现场必须要用满足相应等级的隔爆要 ...

          这个接线箱是在危险区内的,只有干接点和DC24V,安全栅放置在安全区的PLC控制箱内的。

           

          提示:当前内容由会员 Hx.zky 发布,仅代表其个人观点 不代表本站立场

          名气评分

          12
          发表于 2019-3-9 14:38:34 | 只看该作者
          楼主对安全栅理解可能偏颇。安全栅,指的是?#38405;?#25311;量AI、AO及开关量DI、DO的能量限制,本安回路还要用的是本安电缆,?#24065;?#19981;可。指示灯(24伏),怎么做成本安的?最优方案是加隔离变压器。整改要求是对的。慢慢学习!

           

          评分

          参与人数 1财富 +5 收起 理由
          shrien + 5 深入讨论

          查看全?#31185;?#20998;

          提示:当前内容由会员 OBEDC 发布,仅代表其个人观点 不代表本站立场

          名气评分

          13
          发表于 2019-3-9 14:43:51 | 只看该作者
          你这个用的是本安电缆吗,本安回路计算达标了吗

           

          提示:当前内容由会员 流浪的破晓 发布,仅代表其个人观点 不代表本站立场

          名气评分

          14
          发表于 2019-3-11 04:40:58 | 只看该作者
          开关是本质安全型的?

           

          提示:当前内容由会员 jcicwht 发布,仅代表其个人观点 不代表本站立场

          名气评分

          15
          发表于 2019-3-11 10:45:41 | 只看该作者
          如果可以证明所有的连线都是通过安全栅进出控制室的。可以不用防爆箱。
          证明可以是以所有回路?#30002;?#20026;附件的文字说明。

          如果直接连线控制现场设备,就需要防爆箱。

           

          评分

          参与人数 1财富 +5 收起 理由
          shrien + 5 深入讨论

          查看全?#31185;?#20998;

          提示:当前内容由会员 fengxiaosa 发布,仅代表其个人观点 不代表本站立场

          请遵守国家法规不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、宗教、政?#25105;?#39064;等信息;不要发布有版权争议或违法内容,违者后果自负

          您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

          本版积分规则

          联系我们
          关注我们
          回到顶部

          联系电话 0411-88254066(工?#39749;?9:00--17:00)  电子邮箱 [email protected]

          QQ客服: 点击这里给我发消息      点击这里给我发消息      

          宣传推广  18840911640 |  媒体?#29486;?/strong>  18842804820    15140352466  

          GMT+8, 2019-6-16 23:25 , Processed in 0.376343 second(s), 91 queries , Redis On.

          版权所有 海川网-海川化工论坛 Comsenz Inc.  | ?#29486;?#20249;伴-海川技术研究院(山东)  15345331121 

          本站法律顾问 : 辽宁好谋律师事务所 谢晨曦 ?#39749;?#24459;师

          快速回复 返回顶部 返回列表
          平码平肖全年免费资料
          <dl id="gf3kx"></dl>
        3. <dl id="gf3kx"><ins id="gf3kx"></ins></dl>

        4. <dl id="gf3kx"></dl>
        5. <input id="gf3kx"></input>
            
            

            1. <output id="gf3kx"><font id="gf3kx"><td id="gf3kx"></td></font></output>
              1. <dl id="gf3kx"><font id="gf3kx"></font></dl>
              2. <dl id="gf3kx"></dl>
              3. <dl id="gf3kx"><ins id="gf3kx"></ins></dl>

              4. <dl id="gf3kx"></dl>
              5. <input id="gf3kx"></input>
                  
                  

                  1. <output id="gf3kx"><font id="gf3kx"><td id="gf3kx"></td></font></output>
                    1. <dl id="gf3kx"><font id="gf3kx"></font></dl>
                    2. 体育彩票七星彩 老男孩之猛龙过江高清完整版 钻石帝国电子游戏 黄金武士APP 快乐8开奖 高速公路之王电子 北京快乐8开奖结果 辛巴达的黄金之旅电子 pk10开奖结果直播查询 浙江风采福彩15选5走势图